hobbycaptain hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 09:05
naja, in der Garage is bei mir kein Problem, weder die Tore noch die Tür in den Garten auf der anderen Seite sind dicht.
AUG-andy hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 09:31
Da kann das Notstromaggregat bei kleiner Öffnung des Tores laufen ohne weitere Lärmbelästigung.
@hobbycaptain & @AUG-andy
denkbar gefährliche Idee. Meine Meinung pendelt zwischen Dumm und Fahrlässig!
Bitte kauft euch wenigstens einen/mehrere
Kohlenmonoxidmelder um 25€
Das ist leichtsinnig in der Garage (Abgas und Brandschutztechnisch), und einen Melder zu verwenden wär das mindeste.
Grad in der Krise ist man dann nicht in sich selbst ruhend weil halt Stresssituation, passt beim nachfüllen ned auf, gießt den Sprit über den Tank, rinnt aufn heißen Zylinderkopf und man fackelt das Haus ab.
Murphy schlaft ned
Wall of Death
https://ooe.orf.at/stories/3032588/ hat geschrieben:
31. Jänner 2020 - 62-Jähriger in seiner Garage erstickt
In Linz ist ein 62-Jähriger an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Der Mann hatte in seiner Garage mit einem Notstromaggregat gearbeitet und war an den Abgasen erstickt.
https://ooe.orf.at/stories/3114308/ hat geschrieben:
27. Juli 2021 - Kinder nach Kohlenmonoxid-Unfall tot
Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall in Lasberg (Bezirk Freistadt) im Mühlviertel haben die beiden Buben, zwei und fünf Jahre alt, nicht überlebt. Die 32-jährige Mutter schwebt weiterhin in Lebensgefahr.
https://ooe.orf.at/stories/3127698/ hat geschrieben:
28. Oktober 2021 - Mann erlitt tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung
Nicht mehr zu retten war ein 55-jähriger Mann am Donnerstag nach einer Kohlenmonoxid-Vergiftung im Bezirk Rohrbach. Eine Arbeitskollegin hatte den Mann in der Früh in seinem Haus gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert.
https://noe.orf.at/v2/news/stories/2706916/ hat geschrieben:
22.04.2015 - CO-Unfall: Ein Toter, eine Schwerverletzte
Einen Toten und eine Schwerverletzte hat am Montagabend ein Kohlenmonoxid-Austritt in einem Haus in Aggsbach Markt (Bezirk Krems) gefordert. Das Ehepaar dürfte laut Polizei Abgase eines Stromaggregats eingeatmet haben.
Notstrom Aggregat in der Garage oder in einem Innenraum zu betreiben ist eine Mischung aus Fahrlässig und Dumm. =>
Murphy schreibt euch schonmal die Nominierung für einen
Darwin-Award
0====0====0====0====0====0====0====0====0
doc steel hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 08:10
automatische garagentore kann man normalerweise aushängen und händisch öffnen.
meins leider nicht.

ausführlich und schmerzhaft getestet beim letzten Stromausfall. Ich hab da auch mal ewig nach der Notentriegelung gesucht.
hab ein Radial-Rolladen-Tor. Der Motor blockiert dann alles.
0====0====0====0====0====0====0====0====0
doc steel hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 08:10
woher bekommst bei einem grossflächigen stromausfall das gas für die therme?
das ortsnetz steht und liefert nicht weil ja die gasdruckregelanlage und alle dahinter gereihten fördereinrichtungen letztlich auch elektrisch betrieben sind und stehen.
Die Gasnetzbetreiber (Versorgungsgebiet OST) sagen selbst sie haben sich Krisenfest gemacht.
https://www.gasconnect.at/verantwortung/verantwortung-leben/versorgungssicherheit hat geschrieben:
Blackout! Gas Connect Austria ist gut auf den Ernstfall vorbereitet
Gas Connect Austria sorgt rund um die Uhr für die Sicherstellung der Gasversorgung für Österreich und Europa. Deshalb ist es erforderlich, auch für allfällige Krisensituationen gut vorbereitet zu sein.
Gas Connect Austria ist dem nachgekommen und hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und gut auf den Ernstfall vorbereitet. Unsere Anlagen verfügen über eine eigene, vom allgemeinen Stromnetz unabhängigen Kommunikations- und Energieversorgung. Wir sind in der Lage, unabhängig von der Stromnetzversorgung, den Gasfluss über drei Tage sicherzustellen.
https://www.saurugg.net/wp-content/uploads/2020/01/ovgw-faqs-blackout-szenario-gas2019-10.pdf hat geschrieben:
FAQs Blackout Szenario Gas - Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach -
www.ovgw.at
Geht im Falle eines Blackouts von Erdgasleitungsanlagen eine Gefährdung aus?
Durch ein Blackout wird die Sicherheit von Erdgasleitungsanlagen nicht beeinflusst.
Geht im Falle eines Stromausfalls von meiner Gastherme eine Gefährdung aus?
Durch ein Blackout wird die Sicherheit von Gasverbrauchseinrichtungen (z.B.: Gastherme, Gasherd) nicht beeinflusst.
Bleibt die Erdgasversorgung im Falle eines Blackouts aufrecht?
Die Erdgasversorgung bleibt solange aufrecht, solange Erdgas an den Übergabepunkten von den Vorlieferanten zur Verfügung gestellt wird. Diese Zeitspanne beträgt für das Marktgebiet Ost mindestens 3 Tage bei voller Abnahme.
0====0====0====0====0====0====0====0====0
AUG-andy hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 10:04
Jedes automatische Garagentor ( egal ob Kipp oder Rolltor oder was auch immer ) sollte bei einem Stromausfall händisch zu öffnen und zu schließen sein. Vorausgesetzt es wurde alles fachmännisch eingebaut und auch eine regelmäßigen Kontrolle durchgeführt.
AUG-andy hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 18:00
Jeder/ wirklich jeder E-Garagentorantrieb der letzten Jahre
muss eine mechanische Notentriegelung besitzen. Sonst gibt's keine Zulassung. Meist mit einem Schloss oder einem Spezialschlüssel um mechanisch Entriegeln zu können. Um bei einem Stromausfall das Tor zu öffnen und zu schließen.
Meine Garage ist ziemlich alt. Und der Vorbesitzer meines Hauses war zwar gelernter Elektriker, zum schluss aber "Patschenpicker" bei da ÖBB. Fähig war der nicht.
Hab ein Radial-Rolladentor. Also wickelt sich auf. Nix mit rotem kugerl und aus der Kette aushängen...
Modell ohne NHK - NotHandKurbel. Hab mit der Typennummer schon den support genervt. ein lokaler Garagen-Handwerker war jetzt erst da. braucht aber auch Wochen für einen KV für Reparaturen. Als der draufgeschaut hat, hat er auch gemeint da ist nix wo man manuell mit einem schlüssel hochdrehen könnte.
Wenn die Rollos unten sind, dann kann ich 3-4 cm hochschieben, dann blockiert alles. Ist der Motor ohne Strom, rührt sich da garnix.
Mein Generator an die Hauseinspeisung gestöpselt dahebts jetzt aber
Hast du @AUG-andy eventuell rechtsvorschriften zur hand die ich lesen kann, ob mein Haus-Vorbesitzer fahrlässig das billigste Klump verbaut hat?
Idee wie ich da eine Not-Entriegelung des Motors nachbauen kann um das Rollo manuell zu heben? Ich bin offen für Tipps und optimierungen.
0====0====0====0====0====0====0====0====0
Centershot hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 10:35
Ich nehme mir aktuell bei jedem Einkauf im Supermarkt zusätzlich 6 x 1,5 Lt. "stilles Wasser" mit, das wird im Keller kühl und dunkel gelagert, irgendwann verbraucht und der Vorrat wieder ersetzt.
Trinkwasser sollte daher für eine gewisse Zeit kein Problem sein.
Stell eventuell auf die prickelnden um, das saure Kohlendioxid machts "mehr" haltbar als das stille.
Still wirds eh von alleine. PET ist nicht Gasdicht.
PET Flaschen mit Wasser sind zwar quasi ewig haltbar und das Wasser "trinkbar".
Glasflaschen > PET
Wasser aus Glas ist aber dann nicht nur trinkbar, sondern auch noch "genießbar".
Wasser ausn Aquarium würd ich nicht mitn Katadyn filtern, sondern mit Kaffeefilter und abkochen.
Katadyn hat ja den Vorteil, dass man den mobil verwenden kann. Stationär sind andere Methoden effizienter.
Oberflächenwasser und speziell Aquarienwasser ist halt mal Nitrit and Nitrat belastet neben anderen Verunreinigungen.
Deshalb saufen Menschen immer schon Brunnenwasser und kein Bach/Flusswasser!
Katzen saufen aus Regenpfützen, weil da das Wasser "frisch" vom Himmel gefallen ist und ungern aus stehenden Teichen und Biotopen.
0====0====0====0====0====0====0====0====0
gewo hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 22:16
die grosse dreiphasen brennholzsäge hat aber einen zu hohen anlaufstrom
man kann das austricksen indem man die sicherung laufend wieder raufdrückt
Hat die große Säge schon einen
Stern-Dreieck-Anlauf-Schaltung? Wenn nicht, eventuell mal kostengünstig sowas zwischenschalten und dann fix montieren und immer damit starten. Statt mit Motorsteuerungen loszulegen.
Polwechselstecker würd ich auch mal vorhalten.
Die Grundsätzliche Frage ist aber, denkst du ein 400V Kraftstrom Gerät bei einem Stromausfall/Blackout betreiben zu müssen.
So eine CEE16A Steckdose kann bis zu 20kW Leistung bringen, CEE16A auf 230V ca. 11kW. So ein Schuko230V Stecker 3,6kW.
Ich mein um einen 3-phasigen 230V oder 400V Verbraucher zu betreiben braucht man auch das entsprechende Aggregat und dafür dann auch den entsprechenden Vorrat an Sprudel. 3-5L /h oder mehr sind da keine seltenheit. An zwei Nachmittagen hab ich da ja meinen Sprudel vollständig verbraucht.